玻璃鋼冷卻塔在安裝時一定要事先了解清楚冷卻塔的安裝要求:冷卻塔安裝前,要根據冷卻塔設備的條件考慮安裝位置和外部條件,要能保證冷卻塔的水平放置;在安裝時要注意冷卻塔的基礎按規定的尺寸預埋好水平鋼板,各基礎點的標高應在同一標高的水平面上。

冷卻塔本體的安裝:冷卻塔不能安裝在通風不良和出現濕空氣回流的場合,要安裝在通風良好的場所,要不然會降低冷卻塔的冷卻能力。冷卻塔一般安裝在冷凍站的屋頂上,以形成高壓頭,用以克服冷凝器的阻力損失。水泵將需要處理的冷卻水從水池抽出送至冷卻塔,經冷卻降溫后從塔底集水盤向下自流壓入冷凝器中,并繼而靠水頭壓差自流入水池,如此循環。
另外還需要注意的是,在安裝時,應該根據施工圖指明的坐標位置就位,并應找平找正,設備要穩定牢固,冷卻塔的出水管口及噴嘴方向、位置應正確。

冷卻塔各部件安裝
1、薄膜式淋水裝置安裝。薄膜式淋水裝置有膜板式、紙蜂窩式、點波式和斜坡紋式等不同形式。
1)膜板式淋水裝置一般為木材、石棉水泥板或塑料板等材料制成。石棉水泥板膜板式淋水裝置以波形板為好,安裝在支架梁上,每四片聯成一組,板間用塑料管及橡膠墊圈隔成一定間隙,中間用鍍鋅螺栓固定。
2)紙蜂窩淋水裝置,可直接架于角鋼或扁鋼支架上,亦可直接架于混凝土小支架上。
3)點波淋水裝置的單元高度為150~600mm,小點波一般為250ram。其安裝總高度為:當采用逆流塔時為500~1200mm,采用橫流塔時為1000~1500mm。
其常用的安裝方法有框架穿針法和黏結法兩種:
①框架穿針法用直徑4的銅絲或鍍鋅鉛絲正反穿連點波片,組成一整體,裝入L 25×4角鋼制成的框架內,并以框架為一安裝單元。②黏結法是采用G52—2過氯乙烯清漆,黏結40~50片后,用重物體壓1~1-5h即可。
點波的框架單元或粘結單元直接架設于支撐架或支撐梁上。
4)斜波紋淋水裝置的單元高度為300—400mm。其安裝總高度為800—1200mm。其安裝方法與點波淋水裝置相同。
2.配水裝置安裝。冷卻塔配水裝置有槽式和池式兩種:
(1)槽式配水裝置的水槽高度一般為350~450mm,寬度為100—120mm。槽內正常水深為120—150mm。
(2)池式配水裝置只用于橫流冷卻塔。管嘴在配水池上做梅花形或方格形布置,在管嘴頂部以上的最小水深為80—100mm。配水池的高度應大于計算最大負荷時的水深,并留出保護高度100—150rnm。
3.布水裝置安裝。布水裝置有固定管式布水器和旋轉管式布水器兩種:
(1)固定管式布水器的噴嘴按梅花形或方格形向下布置,具體的布置形式應符合設備技術條件或設計要求。一般噴嘴間的距離按噴水角度和安裝的高度來確定,要使每個噴嘴的水滴相互交叉,做到向淋水裝置均勻布水。
(2)旋轉管式布水器的噴水口的安裝形式有以下三種:
1)裝配開有條縫的配水管,條縫寬一般為2—3nvn,條縫水平布置。
2)噴嘴布水,按設備技術條件或設計要求安裝。
3)裝配開圓孔的配水管,其孔徑為3—6mm,孔距8—16mm。單排安裝時孔與水平方向的夾角為30。;雙排安裝時上排孔與水平方向夾角為60。,下排孔與水平方向夾角為45。。開孔面積為配水管總截面積的50%一60%。
4.通風設備安裝。根據冷卻塔的形式的不同,通風設備有抽風式和鼓風式兩種:
(1)采用抽風式冷卻塔,電動機蓋及轉子應有良好的防水措施。通常采用封閉式鼠籠型電機,而且接線端子用松香或其他密封絕緣材料密封。
(2)采用鼓風式冷卻塔,為防止風機濺上水滴,風機與冷卻塔體距離一般不小于2m。
5.收水器的安裝
收水器一般裝在配水管上、配水槽中或槽的上方,阻留排出塔外空氣中的水滴,起到水滴與空氣分離的作用。在抽風式冷卻塔中,收水器與風機應保持一定的距離,以防止產生渦流而增大阻力,降低冷卻效果。
個人見解加上一些資料的整理,有什么不足之處請多多指正