臥式燃煤常壓熱水鍋爐 安全運行規程

發布日期:2020-08-20 21:37:14 作者:山東中杰特種裝備股份有限公司安裝分公司閱讀量: 1097

熱水鍋爐正常運行時要求做到,鍋爐內水位正常,蒸汽壓力穩定,保持鍋爐房內的整潔,做好交接班工作,加強對各機械設備和儀表的觀察,確保安全可靠,防止事故發生,注意節約用煤,司爐工應定期總結工作經驗,不斷提高運行水平。

1.熱水鍋爐給水要求:鍋爐給水需進行處理,給水總硬度≤0.03mmol/L。

2.熱水鍋爐鍋內水位:

經常注意鍋內水位變化,使其水位保持在正常水位的范圍內,不得高于或低于水位,水位表內的水位一般有微微晃動現象,如水面靜止不動,則水位表內可能有堵塞現象,應立即進行沖洗。

3.熱水鍋爐水位表:

水位表與鍋筒正常水位線標高偏差為±2mm。應準確標明安全水位、安全水位和正常水位的標記。

每班至少沖洗水位表一次,使水位表玻璃保持經常清潔,確保水位清晰正確,如發現玻璃墊圈漏水應上緊填料。如玻璃模糊不清或水位看不明確,雖經沖洗仍沒有效果時,應予更換,每臺鍋爐裝有二個水位表,若其中一個發現損壞,應立即進行修理,如二個同時損壞,應立即臨時停爐,直至兩個水位表恢復正常后方可運行。

4.熱水鍋爐給水設備:

⑴.所有給水泵是否正常,應在交接班時開車檢查,如有故障立即進行修理。

⑵.鍋爐給水盡可能采取連續進水,控制水泵出口閥門細水常流現象。

5.壓力表:

壓力表彎管每班中沖洗一次,觀察壓力表是否正常,如發現壓力表損壞,應立即停爐修理或更換,壓力表的校驗和維護應符合國家計量部門的規定。

6.安全閥:

注意安全閥的啟閉是否正常,為了防止安全閥的閥盤和閥座粘住,應定期拉動安全閥提升手柄,做排汽試驗,每隔2-4星期應升高一個氣壓,做排汽試驗以效驗安全閥。

7.排污閥:(每班排污一次)

8.正常操作:

⑴ .爐膛內正常燃燒工況應是火床平整,火焰密而均勻呈亮黃色,沒有穿冷風的火口,燃燼段整齊一致,從煙囪冒出的煙呈淡灰色,爐膛負壓應在19-29帕,排煙溫度在160℃-180℃之間。

⑵. 必須不斷地根據用汽情況來調整鍋爐負荷和調整燃燒室的運行,保證鍋爐汽壓的穩定,用汽部門應于鍋爐房加強聯系,用汽量有變化時,能提前半小時通知司爐工,當鍋爐負荷增加時,先增加引風再增加送風,然后可以增加投煤量。

當鍋爐負荷減少時,先減少送風,再減少引風,再減少投煤量。

增減鼓、引風量主要通過開大或關小鼓、引風調節門來達到,調節完畢后應保持爐膛負壓19-29帕。

⑶.鍋爐宜燒煙煤,亦可燃劣質煙煤,或煙煤和無煙煤混燒,以煙煤或劣質煙煤和無煙煤混燒時為,不宜燒煤屑(0-5毫米)燃用的煤能過篩,煤塊尺寸不超過30毫米,煙煤或劣質煙煤和無煙煤混燒時,煤在投進前應分層打堆燒水,混合均勻,切忌鐵器入爐卡住爐排。

⑷.燃料的水分越高,著火準備時間越長,對于高揮發的燃料(煙煤)為了防止煤閘門下面燃燒,煤在吊入煤斗前應打堆澆水,澆水要均勻,澆水多少應保證著火理想,一般能手捏能結成松團為宜,含水量在10%~12%之間,除單一燒無煙煤不需澆水外,凡燒煙煤或劣質煤與無煙煤混燒時, 均需事先打堆澆水。

⑸.當火床上呈現火口或高低不平時,應撥平,消除火口,保證火床平整。

⑹.應該避免長時間的壓火,因為長時間壓火爐排兩側板不能得到足夠的冷卻,爐排容易過熱而可能損壞。

⑺.短時間(1-2小時內)壓火應將煤層距爐門100毫米,防止燒壞投煤門。

⑻.運行時,應注意鍋爐各部件有無特殊響聲,如有應立即檢查,必要時停爐檢查,解除故障后方可繼續運行。

⑼.鍋爐房內清潔

⑴.鍋爐房應保證整潔,鍋爐房里不應堆放其他雜物。

⑵.注意室內照明,水位表,壓力表應使司爐工清楚觀察,經常巡視鍋爐周圍,檢查鍋爐及附屬零件是否正常。

⑶.調速箱及鏈輪軸承導軌處保持清潔,防止煤屑堆積滲入機件內部影響正常工作。

9.交接班:

為了保證每班安全可靠經濟運行,司爐工在交接班時,要切實做好以下工作:

⑴.接班的司爐工,要在規定的時間前到達鍋爐房,做好接班準備。

⑵.交班的司爐工要做到:

①.鍋爐壓力和水位正常。爐膛內燃燒穩定。

②.各機械設備運轉正常。

③.鍋爐各附件(包括管道、閥門、儀表)安全靈敏可靠。

④.鍋爐房清潔整齊,燈光明亮,

⑤.交接班雙方要做到交得徹底,接的認真,同時將交接班中的情況和問題記入運行記錄薄。